有朋友熟悉OMRON MODBUS-RTU通訊的嗎?
本人在使用串口網關的模式時,讀取的數據和用串口助手讀取的數據有一點偏差,哪位大大能指點嗎?
現在問題:
串口助手接受到的數據是01 04 04 C0 46 66 66 (不含CRC校驗碼)
PLC中D32350開始的數據是01 04 00 05 04 C0 46 66 66
雖然數據上沒有錯,但是OMRON PLC 加了個05 后,導致了后面數據都有了偏移,
即:D32350:0001
D32351:0004
D35352:0000
D32353:0005
D35354:04C0
D35355:4666
D32356:6600
需要的是C0 46 66 66這幾個數據,但被插入05后,04作為了數據,導致C0開始的數據都錯位了。

既然D32354中的04就是字節數了,為什么OMRON PLC不是讀取這個數據放在D32353中,
而是把04作為數據一起讀取后放在D32354開始的數據區呢?

有朋友遇到過這種情況嗎?怎么解決的呢?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3459 個
工控威望: 20998 點
下載積分: 33931 分
在線時間: 1806(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-06-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-06 21:26
omron 的指令把一個字的高低字節拆分,多看看手冊,看一下omron官網視頻或下官網例程看看如何處理接收到的數據