zb06
級別: 略有小成
![]() |
CP1H的0#與1#脈沖口對應伺服電機的X軸與Y軸,控制模式都為位置控制,動作方式為 X軸在設定的起點與終點之間,按照設定的往復次數與往復速度進行往復運動,Y軸從設定的起點運動到設定的終點,問題來了 :怎么樣根據前面的設定參數計算出Y軸的速度,結果要求是Y軸按照計算出的速度運行到設定的Y軸終點時,X軸也剛好往復運行到X軸設定的起點或終點,同時X軸的往復次數還要剛好等于設定的往復次數 |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
Y的時間=(X的行程*2*往返次數)/ 速度;這個時間不是很準,因為X軸每次返回都有加減速時間的,你最好用高速計時器,記錄常用的X軸的行程數據。然后在算Y軸的參數 ,試試看行不行, |
|
---|---|---|
|