1S 始終開始工作后 K4Y0是如何工作的 我理解的是從Y1開始循環動作 而書上寫的是從Y0開始循環動作 請高手解答一下 謝謝 |
---|---|
|
yanad092400
級別: 探索解密
![]() |
我理解的是 當PLC上電后 MOVP K1 DO 運行 此時D0=1 當x0閉合后,MULP K2 D0 D1 運行 上一步D0=1 因此D1的結果應該是2 即Y001為ON 其余為OFF 再過一秒 2*2=4 Y002為ON 依次循環 不知道這樣對不對 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yanad092400
級別: 探索解密
![]() |
剛剛上機模擬玩,確實是Y0不會(huì )得電,從Y1-Y15之間循環,所用PLC 型號為三菱FX2N-48MT,明天上圖。 |
---|---|
|
yanad092400
級別: 探索解密
![]() |
Y1-Y7 Y10-Y15 一共13個流水燈,如果想增加個數 可以把Y15的常開觸點改為Y16 Y17 能增加一到2個流水燈。書上寫的是Y0-Y7 Y10-Y15看來不能盲目全部按照書上的來 多模擬一下 共勉 |
---|---|
|
yanad092400
級別: 探索解密
![]() |
FX-TRN-BEG-C這個軟件不錯 我們公司使用的三菱Q系列,只能使用WORKS2或DEVELOPER 8.86 |
---|---|
|