夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

工控小人物
QQ68614637
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 3905 點
下載積分: 3765 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2025-05-07
查看工控小人物的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-10 08:23
求助一個問題  380VAC變220VAC后   兩相有短路現象 怎么保護  最好能跳閘  跳閘的開關放在變壓器后面吧
有哪位遇到過這樣的保護
致力于工控 QQ68614637
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11847 個
工控威望: 19241 點
下載積分: 14143 分
在線時間: 2771(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-06-14
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 08:53
變壓器分輸入短路與輸出短路保護,輸入端380VAC短路,那就在變壓器輸入回路前端加空氣開關,輸出220VAC端短路把空氣開關加在輸出回路上
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11847 個
工控威望: 19241 點
下載積分: 14143 分
在線時間: 2771(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-06-14
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-10 10:30
最好先看看你選的空開,另外你畫個草圖看看你的開關加在那個地方,短路點在何處就知道原因。不同型號的空開的短路分斷能力不同,而在空開的選擇上的選用原則是:

空開的短路分斷能力≥線路的預期短路電流

假設某變壓器容量為1600kVA,二次電流為2312A,其出線端5m處的 短路電流為42.96kA。某一支路的額定電流為160A,由于此支路離變壓器很近,如在10m處 ,則此支路的斷路器需要考慮采用HZM66-160M型塑殼式斷路器(它的極限短路分斷能力為400 V、50kA)。但是離變壓器50m處,由于匯流排等的電阻和電抗值影響,50m處的短路電流已經 降到34.5kA,而100m處,降為28.8kA。對此就可選擇HZM66-160L型塑殼式斷路器(它的極限短路分斷能力為400V、35kA)。

現在國內許多斷路器生產廠家,對同一殼架等級電流的短路分斷能力分為C、L、M、H(蘇州華洲的HZM66系列)或E、S、M、H、L(杭州之江開關廠的HSM1系列)或S、H、R、U(天津低壓電器公司的TM30系列)等級別。其中,L為低分斷型,M為高分斷型,H為超高分斷型;E為經濟型,S為標準型,M為中短路分斷型,H為高分斷 型,L為限流型,C為經濟型;S為標準型,H 為高分斷型,R為限流型,U為超高分斷型。以HZM66-160型塑殼斷路器為例,L型的極限短路分斷能力為400V、35kA,M型為400V、50kA ,H型為400V、85kA,它們的價格也相差很大,如以L(fǎng)型為1,則M型為1. 2,H型為1.4,即購買一臺H型的斷路器的錢,可以購買二臺L型。用戶在設計選用時,不必人為地加上所謂保險系數,以免造成浪費。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湖北荊州) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(min0326) 熱心助人!學習了,謝謝。
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡(luò )英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11847 個
    工控威望: 19241 點
    下載積分: 14143 分
    在線時間: 2771(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2025-06-14
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-10 11:35
    選擇低分斷可以用,只是在短路大電流下空開嚴重會(huì )炸裂。你說短路都不跳閘能把空開拍個圖片發上來嗎?另外既然你說空開沒跳閘,輸出短路你的輸出端導線燒壞了嗎?導線線徑多少?如果導線短路電流小于空開短路電流空開不會(huì )瞬時動作,但會(huì )把你輸出端導線燒化,所以空開一般采取多段保護,不是一把閘刀管大家就可以了。
    三人行者必有我師 ,擇其善者而從之