weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
雖然是可以使用 但配電線路不規范。1 相序不規范 :A 、B、C相序的排列應該是自左向右排列,對應導線 黃、綠、紅。 2 電器元件位置不規范:主接觸器應該在下面,PLC在上面。這個設備自己使用倒是無所謂,但是如果是設備廠作為設備出售特別是出口設備要按照執行標準 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
這個改造實現遠距控制,因為是垃圾場所以盡量不拉電纜,裝個行車專用遙控器改造成遠程肯定可以用,技術含量確實低了點,但也屬于創(chuàng )新,改善創(chuàng )新不論高低貴賤,點個贊 |
|
---|---|---|
|
wzhsjx
級別: 探索解密
![]() |
不知道這臺油泵電機有多大 。最好樓主做個星三角啟動器、其他做的蠻好的 這個機器我朋友有臺都是我修的 、問題最多的就是電磁閥出問題的 。還有就是你PLC的保護開關不太好最好用變壓器,用空開起不了什么保護的。個人意見哦 |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
![]() |
壓鐵餅的吧 |
|
---|---|---|
|
endy2015
級別: 論壇先鋒
![]() |
點贊,樓主可以了,又不是做出口的標準機器,估計為了省錢,好多元件是客戶提供的,做不了那么規范,這是可以理解的,很好了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
oolo
級別: 略有小成
![]() |
看到國人的設備就無力吐槽,你看著電器,你看著機械,這焊接,這切割,說不定了那天就裂開了。哎! |
---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
![]() |
三相ABC ,電業規程是黃、綠、紅,此機器是非標設備。感謝關注。 |
---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
![]() |