mahuiyan
級別: 略有小成
![]() |
力控6.1 IO連接 如何連接到 s7200中的M寄存器 例如M2.0 VW 的連接我會(huì ) 用03功能碼偏置是第幾路就偏置幾 例如vw32 32/2+1 =17 就是偏置17 I和Q也不難 就是這M在哪尋找? ![]() 對了 信息有效別忘了把電話留在上面不然話費沒有了啊 |
---|---|
|
mahuiyan
級別: 略有小成
![]() |
沒人回復自己回復吧 經過進30天的努力終于自己把問題解決了 首先力控在MODBUS下不支持M寄存器的讀寫 但是在PLC里可以用V寄存器傳送 同時 力控中對應V寄存器的就是03功能碼 選按位讀寫 比如 VW100 就是 03 功能碼 16位無符號偏置51 VB100.0 就是03 功能碼16位無符號偏置51 按 位 偏置1 依次類推 VB100.7 位偏置8 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |