shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
CJ2M 的PLC symbol 參數默認9600 8,1,N 結束符CRLF 樓主留言:還想問一下,CP1H的PLC,想要把原來的協議宏改為無協議,應該怎么修改程序,麻煩你了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
看了你發的主題:怎么把歐姆龍CJ2W中的串口協議宏轉變為蹿無協議,是不是只要修改PMCW指令就好了呀? 協議宏改為無協議:是指不使用通訊宏,直接使用PLC 編寫通訊程序嗎? 我OMRON PLC用的少,沒有查到PMCW指令,您是指PMCR協議宏指令嗎? PLC用梯形圖寫RS232通訊程序是一件很繁瑣的事情,寫好后也不容易閱讀,過幾個月可能就忘記了(本人健忘) CX-PROTOCL 軟件可以很好的解決上面問題,用它調試好宏協議,以后就像調用功能塊一樣,修改通訊口就能直接使用,非常方便。 修改PMCR指令可以改變這幾個內容:1.改變PLC的物理通訊端口,2;改變通訊序列號;3:改變邏輯端口;它改變不了通訊的協議; 樓主留言:十分感謝 |
---|---|
|