cyh1986
級別: 家園?
![]() |
大家好,下面這個問題請大家幫忙參考一下怎么處理。 問題描述: 設備是放在流水線上的,用戶要求所有控制采用臺達的。和中控通訊采用canopen總線。 [attachment=145492] 圖上是這個設備的示意圖,處理的工件時船舶上用的錨鏈。很重的。圖上有三個變頻器,主動輪1,主動輪2,主動輪3,其中1和3是客戶自己的,主動輪2是我們設備上的。下面有兩個從動輪,在使用的時候從動輪是上下浮動的。從動輪上裝有限位開關,例如,從動輪1上限位的時候,表示主動 輪1的速度快了,也就是前面拉的快了,就要把主動輪1的速度降下來,適當的提高主動輪2和主動輪3的轉速。從動輪上也有這樣的限位。 問題在這里,三個主動輪同步,我準備這么做,以主動輪1為準,主動輪1采用臺達C2000的變頻器,加PG卡和編碼器,中控室給主動輪1的變頻器發出速度頻率命令,主動輪1變頻器加PG卡和編碼器形成閉環,保證速度的穩定,然后主動輪1變頻器輸出直流電壓,主動輪2變頻器和主動輪3變頻器采用這個電壓信號來實現同步。因為他的同步要求不是很高,也允許從動輪出現碰到限位的情況。我的問題就是在出現從動輪碰到限位的時候,怎么處理。因為從動輪的限位信號是我設備上的PLC檢測到的。我要發送給中控,中控在來控制主動輪變頻器1,但是主動輪2變頻器和主動輪3變頻器用的模擬電壓信號,不能實現一個速度快,一個速度慢。 三臺變頻器都總canopen總線到中控,這樣能解決嗎? 對臺達熟悉的朋友幫忙指導一下,謝謝! |
---|---|
|
lqy19820329
lqy198203
級別: 家園?
![]() |
我們以前有個工程和你工程差不多,我們朔膠膜收放線1 3主動從動,1 3主動從動可以轉換的。2張緊,開是通信模擬量,在觸摸屏可以修改參數頻率,因操作輸入參數時間問題,設備需要提速,變頻器沒有收到指令,跟不上現場情況,進改了加了四電位器可以統一調速,可以單個調速,現場安裝個視頻監控,操作可以看到現場情況可以隨時調節速 |
---|---|
|