請教各位大神,PID控制中的P值到底是一個什么概念,怎么理解?
舉一個實例,我有一臺設備,需要進行溫度控制的,一般溫度會(huì )設定在60℃,我記得溫控器里的P值是14.7
我在觀察時發現,當溫度在達到某一個溫度點之前,控制器是全力輸出(4~20mA),輸出20mA,當溫度超過這個溫度點后,輸出的電流值會(huì )慢慢下降。下降后的電流輸出與這個14.7的關系是如何?真的好想知道!
我想知道,這個溫度點和我的P值得設定值是怎么的一個對應關系?這個14.7是比例度還是比例系數呢?它有單位嗎?
一般而言,溫控器里的KP設定14.7  是什么意思,是14.7%嗎?
因為基礎較差,我想看很久很久都沒有明白,上面的敘述也很亂,希望大家幫幫忙,我是一名普通工人,沒有多少錢感謝大家,微信十元紅包用來感謝讓我明白的人,聊表一點點誠意!
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 55122 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-16
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-21 09:10
理論:
    PID是以它的三種糾正演算法而命名的。這三種演算法都是用加法調整被控制的數值。而實際上這些加法運算大部分變成了減法運算因為被加數總是負值。這三種演算法是:
比例→來控制當前,誤差值和一個負常數P(表示比例)相乘,然後和預定的值相加。P只是在控制器的輸出和系統的誤差成比例的時候成立。比如說,一個電熱器的控制器的比例尺範圍是10°C,它的預定值是20°C。那麼它在10°C的時候會(huì )輸出100%,在15°C的時候會(huì )輸出50%,在19°C的時候輸出10%,注意在誤差是0的時候,控制器的輸出也是0。
積分→來控制過去,誤差值是過去一段時間的誤差和,然後乘以一個負常數I,然後和預定值相加。I從過去的平均誤差值來找到系統的輸出結果和預定值的平均誤差。一個簡單的比例系統會(huì )振蕩,會(huì )在預定值的附近來回變化,因為系統無法消除多餘的糾正。通過加上一個負的平均誤差比例值,平均的系統誤差值就會(huì )總是減少。所以,最終這個PID迴路系統會(huì )在預定值定下來。
導數→來控制將來,計算誤差的一階導,並和一個負常數D相乘,最後和預定值相加。這個導數的控制會(huì )對系統的改變作出反應。導數的結果越大,那麼控制系統就對輸出結果作出更快速的反應。這個D參數也是PID被成為可預測的控制器的原因。D參數對減少控制器短期的改變很有幫助。一些實際中的速度緩慢的系統可以不需要D參數。
    一個PID控制器可以被稱作一個在頻域系統的過濾器。這一點在計算它是否會(huì )最終達到穩定結果時很有用。如果數值挑選不當,控制系統的輸入值會(huì )反覆振蕩,這導致系統可能永遠無法達到預設值。


實際:
每個廠家的PID計算公式不一定相同,因此它的PID值做更改時,也會(huì )有不同的影響。
另外跟[ 取樣時間]、[輸出值上限]、[輸出值下限].... 的設定都有連動關希。
樓主留言:
我會(huì )再細細琢磨您的答案,若有不懂,還想請教您!
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 55122 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-16
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-22 11:47
引用
引用第4樓景曉丨夜貓于2016-04-21 23:29發表的  :
還不是很明白啊,可不可以舉溫度控制的例子來講講呢?就像我正文中給的參數來講,拜謝!


溫控表 PID 調整基本步驟:

1.    手動設定OH(輸出最大值)  OL(輸出最小值)   FL<5  (濾波)
例 : 溫度80°C  OUT値 50%  
      OH=>60  OL=>40

2.    自動搜尋PID . (Auto Rum)

3.    檢視穩定與收斂的情形

4.    當收斂的情形不如預期   適當增減P值 (或FL)
例: 將OUT (輸出值)固定不變 而顯示值飄動不穩
(1)    飄動大表示設備環境 有異常干擾
(2)    飄動小增加FL (減少P)

例: 將OUT (輸出值)固定不變 而顯示值穩定
   表示設備環境 無異常干擾
    PID 參數不對  重新設定
    增加或減少 OH OL範圍(以OUT值為中心 上下各10%加減)
    再自動搜尋PID . (Auto Rum)

5.    收斂的情形OK  將OH OL值調回正常範圍 (例 100%~0%)
或再做 P  I  D 個別微調

其他注意事項:
** I值大約為D值 4倍 (YOKOGAWA)
**P值調昇時  FL最好不要同時調昇  否則會(huì )造成反應過慢
**一般正常 P=5   I=240  D=60
***每一次做PID微調時 必須做紀錄
(1)    失敗時 可恢復原始值
(2)    可檢視變動過程 更加了解PID各個值對系統影響

PID的調整需要極大的耐心與細心  找到各個影響環境因素 將變異減到最小