信捷DS2-20P4-AS伺服是差分方式編碼器反饋,我想用歐姆龍CP1H-XA40DT-D PLC接收伺服的編碼器反饋信號但不知道該怎么接線,伺服驅動器出來的線是A+ A- B+ B- Z+ Z-,請前輩們指點一下該怎么接到PLC上?
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1236(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-06-19
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-19 21:40
可以考慮用MD211+CJ2MCPU12功能更強大
程式直接轉換就可以用了