有使用韓國棒子PLC的小伙伴們可以好好研究下,只是程序是亂碼的,HMI數據可以把PLC的地址全部調出來,所以亂碼也不是什么問題了。CAD外圍線路圖還在制作中,后續再補上。 [attachment=149373] [attachment=149374]  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(浪子無名)
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-07-08 11:47
    引用
    引用第3樓namae于2016-07-08 09:12發表的  :
    PLC什么型號?

    LS產電  XGK CPU   XG-5000軟件打開程序
    [ 此帖被長豐實業在2016-07-08 13:16重新編輯 ]
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-07-08 13:16
    引用
    引用第5樓跑步向錢于2016-07-08 12:03發表的  :
    樓主??你那程序是原機的嗎??有沒有修改過??   

    棒子原裝程序  有與威綸觸摸屏之間的通訊程序,有什么問題嗎?
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-07-08 19:14
    PLC XGL-C42A/B模塊是RS422通訊, MASTER-K-Cnetx格式要去看看這個模塊的手冊,具體我也不是很了解。通訊這方面之前接觸過三菱modebus通訊,LSPLC還在學習中。 [attachment=149440]
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-11-18
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-26 00:25
    引用
    引用第7樓跑步向錢于2016-07-08 16:22發表的  :
    [attachment=149435]  [attachment=149436] 一個是PLC里面通訊模塊的通訊參數設置,一個是屏的通訊參數設置。PLC里面通訊用的是RS422格式,屏里面用的是LS  MASTER-K-Cnetx通訊格式。我不知道這兩者是如何聯系的!     

                     觸摸屏是422/232通訊口,威綸的是RS232和LSPLC XGKCPU通訊,格式不是MASTER-K-Cnetx難道會(huì )是XGB-Cnetx?威綸通訊設置對于所通訊的PLC格式,PLC亦然,對應所通訊的HMI?這不難理解吧,兄臺。