引用引用第2樓hmilydyk于2016-09-23 06:48發表的 :第218步開始的那行:DDRVI K2500 K100000 Y0 Y3目前電機脈沖速度是:K10000 電機每次旋轉角度脈沖是:K2500你沒說清楚,現在程序運行速度 運行2500個脈沖是旋轉90度嗎?.......
引用引用第5樓xxl123于2016-09-23 10:32發表的 :搞工控要講技術儲備的,不是吹出來的。我也面試了好多電氣工程師,人很年輕,說的技術牛上天了,基本干不過試用期,甚至一星期的。有個15000的工作招我。我沒敢去。人家要求精通s7-300/400。我會(huì )200的,還談不上精通,F炒現買有時候行。但是絕大部分時候不行。不行沒關系。慢慢來,有一天行了。再去談也有底氣。
引用引用第10樓jeffwang2011于2016-09-23 13:06發表的 :唉,搞錯了,不是PLC的頻率多高,查了三菱的J3伺服驅動,集電極開路的輸入最大200K,差動線驅動器才1M的頻率。你這個FX3GA沒用過,估計輸出也都是集電極開路的,最大200k的頻率。。。
引用引用第14樓jeffwang2011于2016-09-23 16:39發表的 :從機械角度來講,只需要在轉盤的每個1/4的位置放置一個感應鐵片,感應固定位置的光電傳感器,使用回原點指令會(huì )更好。這樣做不會(huì )因為脈沖的累積誤差和機械傳動誤差而偏離1/4的實際位置。個人觀點,僅供參考。
引用引用第16樓ajd186于2016-09-23 21:49發表的 :希望你能看懂。