樓主  發表于: 2016-11-07 17:25


  
以上兩圖片是我們最常見的熔斷器和斷路器,請大家各訴己見,你在做控制保護過程中依據是什么?謝謝!
本人先說說自己的意見,我喜歡用斷路器來做控制保護。原因如下:
        在做3相主控制回路保護時,3相斷路器在保護斷開,在故障排除后,可以直接復位即可,沒有額外的成本附加。而熔斷器則必須要換新,同時在3相主回路保護中一般燒毀的熔斷器至少在2個,如果是一個燒毀后果我想各位多清楚!這個就是使用熔斷器后的附加成本。
        另外在做控制回路保護時,選擇合適的斷路器,在控制回路有故障時同樣得到有效的保護,故障解除后同樣沒有額外的附件成本。但熔斷器不行,另外在更換熔斷器的時候未必就能做到更換同樣型號的上去,完全有可能是隨便拿一個頂替,最終導致線路發熱燒毀其它電器。這個是我從事工業控制這行當以來碰到最多問題。
        在安全性方面我始終覺得斷路器比熔斷器要可靠很多,操作方面斷路器比熔斷器也方便很多!
以上是個人意見!還請各位高抬貴手請勿砸磚!再次謝謝各位能參與討論!謝謝!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8300 個
工控威望: 10434 點
下載積分: 21231 分
在線時間: 3102(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-17
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-09 16:23
引用
引用第7樓跑步向錢于2016-11-09 13:15發表的  :

到目前還沒發現斷路器有燒死斷不開!

遇到過施耐德630A的塑殼斷路器因為后級的自耦變壓器繞組短路造成不能分斷的情況,配電室的2000A的框架斷路器都跳了。
施耐德的那個630A的塑殼斷路器是正品, 控制的電機是400V等級的三相交流異步電機250KW的。自耦變壓器啟動方式。
很多情況下,應該還必須用熔斷器,例如下圖的進口設備情況:


  
[ 此帖被guochunyi在2016-11-09 16:28重新編輯 ]