xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
最近公司出了一臺設備到天津。使用的時候PLC莫名其妙的重啟,開始以為是程序問題,后更改程序和更換PLC問題依就。再試過單獨供電。更換電源。都不能處理好,昨晚半夜還打電話過來。重啟了8次。今天在現場聽說重啟了一次。因為設備是整線中的一個工序。一停全部停。而且要5分鐘后才能開啟。公司,廠家天天催。在現場一呆就10幾小時,晚上回去旅館還沒車。零下幾度。好累,好苦。 |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
西門子sMart200,程序在多臺設備都用,也單獨測試。沒有問題。 |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
麻煩告知。已經搞了幾天都不行。人都快崩潰了。 |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
謝謝,明天試試 |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
就pLC,HMi都沒有。炮火連天的晚上,剛找了個小旅店。 |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
昨晚想了一下,如果PLC正常重啟的話,我程序做了個照明控制,會(huì )自動打開。也就是說斷電重啟對其它控制有影響,照明是沒有問題的。但現在情況就是全部控制都關閉。外部沒有大功率焊機,我這pLC就只是控制一個22KW風機星角起動和幾十個電磁閥。而且同一路線還并了另外一套設置,一樣的PLC,那套系統就沒有出現問題。一夜沒睡好,一會(huì )還到現場去。 |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
CPU直接220接入~24只是用在傳感器和模塊供電! |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
已換,問題依舊 |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
他不是運行到那步停,因為我程序只是做循環控制,每隔幾分就動作一次,但是他有時一天停2次,有時一天停10多次。一會(huì )一個一個負責檢查看。北方外面好冷啊 |
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
報警只在觸摸屏做了提示。昨天才裝了輸出報警燈,更怪的是白天停的少,晚上停的多!更麻煩的是設備要24小時開機,停個幾分鐘都叫得很,所以有些測試檢查暫時做不了 |
---|---|
|