夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35447 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-06-09
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-11 12:02
在設計電路斷路器選型時,如果把每個像電機,伺服,步進,加熱等的電流加起來,斷路器的電流就顯的很大了,但實際是用不了那么大的電流的。因為不是所有用電器都是一起工作的,大家一般是怎么選的?
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-04-26
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-12 08:51
我設計的系統的組成,比如系統由加熱分系統和傳動分系統組成,那么在爐從冷態啟動時;總系統>加熱分系統+加熱時必須啟動的傳動分系統,正常工作時;總系統>加熱分系統的*%(爐保溫功率)+傳動分系統。以上僅供參考希望對你有所幫助。
不斷向前

夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交