前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:?jiǎn)?dòng)設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
前面說“繼電系統正!,后面又說“一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障”,這不矛盾嗎? |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
電氣控制中每增加一個電氣件都會(huì )增加故障的發生幾率,除非必須的元件。 搞不懂為什么用這個繼電器二次控制電機的啟停,變頻器的控制端子里就有電機正/反轉的輸入端。 |
---|---|
|