各位大大們好~ 小弟我遇上了一個問題~ 電表MODBUS連線回PLC~ 已讀取該值的高低位元~ 但該電表只有float的資料型態~ 所以想請教PLC如何將DWORD轉換成 FLOAT~ 該值須為Float~ 我找了好多個函數好像沒辦法直接轉 ~ 請問各位先進這種狀態要怎麼處裡比較好? 謝謝 例如: 量測值為 123.45 PLC讀取DWORD 為 42F6E666 要如何轉換到帶正負號的REAL或DINT~ 我現在是用WAGO的PLC 因為他沒有直轉 FLOAT的FC 所以想請教若沒有直轉的FC 大大會(huì )怎麼做呢~@@ 那三菱或是西門子~大大會(huì )怎麼做呢? 謝謝 [ 此帖被to4ever在2017-02-14 12:50重新編輯 ] |
---|---|
|