老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
![]() |
就在今天我干了一件蠢事。在接線時把控制變壓器初級380V電源誤接到220V的端子上了。剛一合空開就聽一聲悶響隨手就把空開拉下,可是控制箱里已是濃煙滾滾了。明顯看到煙是從PLC里冒出來的。把PLC拆下打開檢查,發現電源板的濾波電容鼓了。(400V120μF)沒辦法找一個400V68μF的換上試驗還算幸運各功能還正常。送電前也按常規對照圖紙查了線,著重看了線多,線亂的地方,變壓器接線簡單也就沒太注意,結果還偏偏就是這里出了問題。干了40多年電氣的老工人出了這么低級的事故,簡直是笑話了。在此,不顧臉面了把這個事寫出來與各位同仁共勉。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
2011年設備部安裝一臺簡易的變頻恒壓控制柜,手下人接好控制電路、主電路三相380V供電電源后通電試機,突然說看到冒煙,趕緊關閉電源。然后讓我去查原因,我打開變頻器面板,初步檢查沒看到電路板有明顯異常,于是就通電,這時看到電源部分有冒煙,剛準備湊近看仔細到底是哪里冒煙,只聽啪的一聲,電容炸了,差點炸到眼睛上(現在想了都后怕),這時斷電檢查才發現這臺變頻器供電是三相220V,以往電工安裝的控制柜同個國產品牌變頻器都是三相380V供電,所以想當然就接上AC380V,實際上電源端子上標的很清楚AC220V,而我也想當然,根本沒去考慮供電電壓選擇錯誤 |
|
---|---|---|
|