廠里面新來的韓國設備 前幾天晚班突然斷電 設備再次通電后不能工作 用的是三菱Q系列PLC 電腦連接后診斷出 特殊模塊參數錯誤 小弟沒玩過Q系列的 求教各位大師
今天后上午又看了下 CPU現在沒報錯 定位模塊QD75D4出現ERR報警 更換定位模塊一樣的報錯
這是一臺原來的4個軸的運動的設備 現在經過改裝后 拿掉了兩個軸 用了快兩個多月的時間 411下午剛剛進行了軸監測 發現拆掉的兩個軸在報警 912 看了減速的范圍和別的在用的軸一樣設定 沒有說超過范圍的 想想以前拆掉兩個軸后一樣的使用那么長的時間的 現在為什么拆掉的兩個軸會(huì )報警