測試的b0位出錯!請問什么情況?買到假的4AD會(huì )不會(huì )? From K0 K29 K4M10 K1 其中M10為ON,K4M10為18 [ 此帖被春秋戰國在2017-04-12 12:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
b0 有錯誤b1~b11的任意一位為ON時,b0置ON。 b1 O/G錯誤EEPROM中的偏置、增益數據不良,或者設定不良。 b2 電源異常 沒有正常供給24V電源。 請確認接線或者供給電壓。 b3 硬件錯誤 有可能FX3U-4DA故障。 請咨詢三菱電機自動化(中國)有限公司。 b4 - - b5 可編程控制器STOP 時的 輸出設定功能設定錯誤 可編程控制器STOP時的輸出設定功能(BFM #5)的設定值不正確。請 再次設定正確的值。 b6 上下限值功能的 設定錯誤 上下限值功能(BFM #41~BFM #48)的設定值不正確。 請再次設定正確的數值。 b7 根據負載電阻 設定的修正功能錯誤 (僅電壓輸出時有效) 根據負載電阻設定的修正功能(BFM #51~BFM #54)的設定值不正 確。 請再次設定正確的數值。 b8 表格輸出功能 設定錯誤 表格輸出功能的設定值不正確。 請再次設定正確的數值。 b9 狀態自動傳送的 設定錯誤 狀態自動傳送功能(BFM #61~BFM #63)的設定值不正確。 請再次設定正確的數值。 b10 量程溢出模擬量輸出在規定值的范圍之外。 b11 檢測到斷線 (僅電流輸出時有效) 有斷線。((通過BFM #28確認詳細內容) *BFM #28≠0時為ON。 b12 設定變更的禁止狀態設定變更被禁止。 b13~b15 |
|
---|---|---|
|