su3bp6cl3
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() X1跟X6一直ON 當X14 ON時 瞬間跑到S30 這是正常的嗎 只有PLC RUN 開始的第一次執行才會(huì )這樣 ![]() [ 此帖被su3bp6cl3在2017-04-22 16:10重新編輯 ] |
---|---|
|
su3bp6cl3
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
我想問的是這是BUG? 如何解決 只有PLC RUN 的第一次 才會(huì )這樣 直接跳過S24 S28 停在S30 [ 此帖被su3bp6cl3在2017-04-22 11:43重新編輯 ] |
---|---|
|
su3bp6cl3
級別: 探索解密
![]() |
..... 不是本來就要用M8002 初始化脈沖常開觸點 PLC運行時ON一個掃描周期 初始化脈沖訊號給S2 程序本身就沒問題吧 用M8000 '當一直按X16會(huì )一直...雙重輸出 更... ![]() 你去試試看就知道 問別人 說可能是SFC 上升沿 才會(huì )出現BUG 找到之前也有過這問題 ymmfa.com/read-gktid-111546.htm l 刪掉空格 ↑ [ 此帖被su3bp6cl3在2017-04-22 16:43重新編輯 ] |
---|---|
|