天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
![]() |
我是菜鳥。最近有個富士TS1070的觸摸屏在上載的時候總是顯示---通訊有異常(0)。我插的是屏幕的USB-B口。軟件也選的是USB;但是就是連接不上。另外請高手指點一下屏幕背后的DIP開關的作用是什么? 連接的時候需要設置此開關嗎? 網上一直也找不到TS系列的手冊。拜請高手指點! 謝謝先! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、DIP的作用為:設置COM1口為4線制RS422還是2線制RS485,運行外置存儲設備上的項目以及設置終端電阻。 2、與PC鏈接無需設定DIP開關。 3、當你開啟你的編程軟件并打開或者建立TS項目,你可以在幫助下找到硬件手冊以及培訓手冊,至于編程參考手冊,與V8系列相同。 Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、我不是版主。 2、一般建議用戶使用USB下載。 3、你可以使用下面三種方式連接TS下載程序: 方式一:通過MINIUSB口下載程序。 方式二:通過U盤下載程序。 方式三:通過COM2口下載程序。 建議用戶采用方式一,如果TS硬件版本低于2.0,可能會(huì )造成USB鏈接困難。 Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
這個問題我在前面的回帖中已經提及,你需要將TS的硬件版本升級至2.0以上。 至于如何安裝USB驅動,請參照TS硬件手冊上的范例,有XP,WIN7版本的描述。 最后,你的軟件版本實在太低了,你需要去富士官網升級你的軟件,最新的版本為5.4.42版本。 Good Luck~ |
---|---|
|