家園的朋友好,今天接修一臺數控機床,用戶反應機床上電就跳閘,并且他們工廠電工說有跟線漏電,到現場發現是通隔離變壓器的那一路有故障,此路的保護開關斷開機床就能啟動系統了,但是因為隔離變壓器給伺服驅動器供電機床不能使用,判斷故障在保護開關之后和隔離變壓器輸入或者輸出部分,把隔離變壓器的所有輸出都斷開(輸入沒斷開)包括地線都斷開,還是跳閘,把從保護開關出來的線從隔離變壓器的輸入端子上卸下,不跳閘了,此時測量隔離變壓器輸入端子與地的電阻200k左右,不過不知道是表筆接觸不良還是怎么回事,有時測量阻值為1.3兆歐姆,個人尋思所有輸入輸出都斷開了,電阻最低200k,此阻值測量時絕對沒碰到手,給工廠下的判斷為隔離變壓器對地有故障需要更換,但是剛剛工廠來電話了,此故障工廠電工不知道換了那根線機床好了,現在迷茫中,求家園的朋友幫忙分析一下,我有可能錯在哪里,謝謝!

再說說過程吧,到廠后,發現配電柜中的一個和正泰DZ108-20那種一個紅按鍵一個綠按鍵還帶調整電流的那種保護開關跳閘了(也可能工廠電工拉的,此閘合上機床就跳工廠的總閘)經查線號和測量知道它出來的線直接接到三相隔離變壓器的輸入端,此變壓器次級電壓有三組,一組220,一組200,一組110伏的,開始不確定到底是變壓器有毛病,還是從保護開關的線或次級負載有故障,故而一段段的實驗,先把保護開關的出來的線與隔離變壓器的輸入端的那三個端子上面卸下來,機床上電無問題。然后把這三根線再鏈接好,把所有次級的輸出端都斷開,機床上電跳閘。這時懷疑是不是初級線圈和地線擊穿短路,萬用表測試他們的電阻沒問題,(這一步測試時把變壓器地線端子的通向接地排的線已經解開)怕萬用表測的不行,索性把地線從變壓器上卸開,(此變壓器一組線圈出來一根地線,三根連到一起后用個冷壓鼻和通向變壓器接地端子的線壓在一起,然后用螺絲固定在變壓器鐵心上)也就是說現在只有三根輸入電源線和變壓器有連接,另外就是變壓器的鐵心跟機床有鏈接,此時機床上電還是跳閘。這時把輸入端的三根線也卸下來,測量輸入端與接地排的電阻在200k左右,有次測量又會(huì )到1.3m歐姆,這里不明白為什么不一樣,測了好幾次,200k左右的時候多,怕是接線排底部有鐵沫看了看外觀沒問題,測量初級線圈接線端子和次級線圈接線端子電阻無限大,這時如果把地線連上(次級200伏中的一根線和110伏中的一根線連接在一起然后再接到機床的接地排上,這里說的地線是這跟線),初級和次級就有阻值了,所以我的判斷就是初級線圈和變壓器鐵心有故障,要求廠方換,當時沒想到把變壓器底下墊塊木板試試怎么樣,光想著換了,此是錯誤的一步,剛才看到一位朋友的回復,才想到的,畢竟我也知道變壓器是大件,能不換就不換。謝謝家園熱心的朋友們!
[ 此帖被xiaobing66在2017-08-07 10:15重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-06 18:35
引用
引用第11樓libin520于2017-08-05 19:30發表的  :
這些問題都是廠里的電工,以能用為目的整的。實際上隱患還是存在的,F在能用,不代表過段時間不壞,小的廠,技術水平也不高,老板又特扣的那種。不規范的地方多著是了。很多還存在著插座不接地線可以用。沒事的。實際上,就留下隱患了。變壓器這部分存在過載或者漏電。見過一些機器的地線燒得一塌糊涂。地線的類型有很多,在設計的時候就要設計好,不是說隨便連接一下就忽悠了事。天朝的人是最不講規矩的。反正就是見便宜就占的那種。做事不會(huì )那么認真。接線十幾年,未必就真理解每條線的含義。廠里的IE搬設備。那個叫囂飛揚跋扈。整的實在不敢恭維。這還是大廠。那是小廠就不得而知了。

如果是我們公司,肯定也如樓主所說,先弄得動起來再說!如果檢測只有一個線圈搭鐵,且該線圈電阻正常,可能我真會(huì )按廠長的要求做,拆掉地線,在變壓器下墊塊絕緣板也就開工了,后面的情況也自然如兄弟所說了的,廠家說機器好了,換了根線之類的了!但故障點終究在那的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!