704工程
級別: 探索解密
![]() |
如題。 客戶有個項目,用到了FX5U PLC帶31臺變頻器,進行數據通訊。 通訊內容,包括寫入頻率、讀取狀態、讀取電流、如有發生錯誤,還需要復位變頻器。 其中最重要的,是各個電機的頻率。頻率是在生產過程中,根據光電和接近開關的情況自動調節的,所以會(huì )變化,需要實時寫入。 目前使用的是MODBUS協議,RTU格式,使用的是三菱自帶的ADPRW指令。 現程序里設計的是,做了一個循環程序:首先,往第1個變頻器寫入數據,完成后SM8029置位下一個,往第2臺里面寫入,完成后,再置位第3臺……如此反復,直到第31臺寫入后,sm8029再置位第1臺,如此一直循環。 從第1臺變頻器寫入,到最后一臺寫入,看做一個周期的話,現在這個周期長達650毫秒。而且這還只是往里面寫頻率數據,其他的讀取電流、讀取狀態、復位目前都屏蔽了,還這么長時間。 但是根據現場需求,需要將這一周期的時間壓縮在300毫秒以內?br /> 各位老師們,有沒有好的方法? [ 此帖被704工程在2017-10-11 22:55重新編輯 ] |
---|---|
|