機械師樂(lè )
PLC 循環掃描
級別: 探索解密
![]() |
本人最近做一項目,使用了歐姆龍的CP1h系列的plc,說實話,第一次使用真的很難用啊有沒有?以前用三菱的用慣,發現歐姆龍的plc居然沒有ANS這種報警指令,還有IST這種指令,貌似也沒有啊,還有歐姆龍不是說16位操作嗎??可是為什么輸入只有11(0.0-0.11)??輸出只有8個點(100.0-100.7)??要是16位就好好的做16位輸出不好嗎?00-FF,搞的不倫不類的,還有那個上升和下降沿,,,真的是不吐槽都不行了,。。 另外,求大神給支點招,有沒有什么辦法能快速上手這個plc????也就10個軸,30多個汽缸而已! |
---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
不麻煩的,可以自己設定快捷鍵的。你只是習慣了三菱的,初用其他品牌不適應而已。如果做成一個模板,寫起程序還是挺快的 |
---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
10個軸,30個氣缸也不多,可以直接用3個PLC+擴展單元,也可以用1個PLC拖兩個定位模塊+擴展單元。如果知道動作的前提下,一天就可以把程序寫完 |
---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
三菱的好像控制伺服只能用脈沖+方向控制只吧,歐姆龍的可以用脈沖+方向,也可以用CW/CCW控制方式。而且價格相對于三菱要便宜很多。 |
---|---|
|