舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
上面列的這個方法,接地電阻肯定不合格,(接地電阻要小于等于4歐,對接地要求 高的設備要小于等于1歐)用TN-S我覺得比較好。你車間以前用的電纜不管,另外加一根不小于35平方的一芯的電纜(或電線)到車間,并引到每臺設備的總接地處。
也就是說按圖一接法,PE是單獨的一根線從配電房引到設備。