sjkakwb
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 我是個純新手加菜鳥,請教一個關于0-10V控制信號的問題: PLC采集控制閥門上的信號反饋,是個0-10V的信號反饋,0為關閉,10V為最大開度,閥門接線說明上有一個1K的電位器,中間引腳就是給PLC反饋的,可是電位器的兩邊我應該接多少伏電源呢?12V嗎?那樣開度超過80%左右算出來肯定超過10V了的呀,請各位大神指點。 閥門接線圖如下,1、2、3是控制閥門開關動作的,接入220V,4、5、6就是反饋信號的,5肯定是接到PLC模擬量采集端口的,4、6要接直流電源,問題是電壓是多少?開關電源是24V的,也可以單獨增加一個12V,問題是12V的電壓也會(huì )超過10V的呀 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
1.正常來說以DA模組輸出 0~10V 電壓來控制。 由於開度是由你輸入的值控制, 所以根本不需要反饋,就知道值是多少。 2.如果只有12V DC電源, 那麼就 2K電組串連1K可變電組,就可以調出 0~10V電壓。 再以AD模組讀取電壓,反算出目前開度。 但既然要用AD模組讀取電壓,為何不採DA模組輸出 0~10V 電壓來控制就好? 3.圖中的重點在0~10V 可控制該閥0~100%開度。 在控制的精準與自動化方面,當然採用AD模組控制。 至於1K電位器,只是粗略的以手動方是控制罷了。 |
---|---|
|