事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。 現在有個問題就是 他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時 只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。 但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會(huì )不會(huì )還是沒有效果。 [ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ] |
---|---|
|
祥子_lead
級別: 探索解密
![]() |
其實這個原因多種多樣,一般我們都會(huì )認為是電源那邊的驅動電流不夠,帶不動負載,但實際上并不一定是這樣的。首先,需要知道對方是什么樣的輸出形式。我曾經遇到過類似的問題,對方是集電極開路輸出,默認輸出是24V,但這個時候,你用這個24V去驅動繼電器啥的根本不好使,接上之后電壓會(huì )降很多,我這邊量大概為1.幾V。正確的驅動形式應該為我這邊的繼電器另一端接24V,等他那邊集電極開的晶體管導通給出0V,才能夠驅動負載。 樓主留言:你好 , 你的意思是繼電器+段接我這邊的24V,—段接他給的0V信號 ,是這樣嗎。我之前有試過講兩臺機的0V接到一起,然后把他的信號線直接接到我的PLC上面,這樣子 我也可以收到他的信號。 |
---|---|
|