打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 2611 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-06-21
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 14:55
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了