向大家請教一下臺達的問題 1 擴展輸入輸出的疑惑 昨天 看到一臺達plc 擴展輸入模塊擴展輸出模塊用V w2 w3做標志。心中非常疑惑,怎么不和三菱一樣? 主機輸出最大題點Y27,輸入最大點x17. 如果加了輸入擴展模塊,輸出擴展模塊, 擴展輸入和擴展輸出的地址應該從多少開始? 2 定位和回原點指令的方向信號,是plc自動置位的,還是程序里面預先置位的?脈沖+方向控制方式,脈沖和方向輸出點置on,有先后順序要求嗎? 請用過臺達plc的朋友指點一下。 謝謝! [ 此帖被xingzb2在2018-04-15 14:32重新編輯 ] |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
第一個問題 輸入和輸出加擴展和三菱是一樣的比如你輸入主機是到X17加擴展的話就從X20開始 輸出也一樣 但是如果前面沒有到X17(不足8點 按8點計算 比如主機到X15,擴展就從X20開始) (另外主機不到X20或者Y20的,擴展從X20或者Y20開始,主機超過X20或者Y20的就按前面說的) 第二個 方向和脈沖都是自動置位的 且不是不保持的(三菱的好像是方向保持的 方向好像是需要先置位的) 樓主留言:感謝你的指導,謝謝 [ 此帖被wangnaizhi在2018-04-16 11:29重新編輯 ] |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
1、定位指令和帶加減速脈沖輸出指令,當指令前置條件被中斷后會(huì )減速停止 減速時間在特定的寄存器中 不更改默認是100ms 2、定位指令連續輸出是需要間隔一個掃描周期以上(原因是M1029等脈沖輸出完成標志位會(huì )ON一個掃描周期) |
---|---|
|