zhangqin1222
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。 電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根 據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制 run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用 了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是 fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教! |
---|---|
|
zhangqin1222
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 艱難前進一小步……fx3g-485-bd出來的RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485B連接,RDB與SDB并接后與485A連接。 每一次的脈沖輸入,串口調試助手能夠對應的接收數據,只是數據完全看不懂………… |
---|---|
|
zhangqin1222
級別: 探索解密
![]() |
但是按照你的那個接,我一開始也試了,fx485bd通訊板的電阻左邊中間,右邊全部撥動過,都沒有數據返回,問題在哪里呢?……(好想要得到你的那個效果) |
---|---|
|