各位大牛們好!
        最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了,
但是,監控到指令脈沖總和老是會(huì )變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別,
難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些?
以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 909 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 690(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-06-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-01 18:04
解決了嗎,  我馬上要調A6伺服了.
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 909 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 690(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-06-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-03 17:15
引用
引用第15樓793259309于2018-06-02 09:07發表的  :

重新把走了一下控制線,單獨線槽,屏蔽層接到0V,測試結果干擾好一些了,但運行幾個周期后還是存在幾個脈沖的誤差,最后做了妥協方案,運行設定的次數后自動回原點,回完后自動繼續運行。


三菱 臺達 永宏的,  基本跑一上午都不丟1個脈沖.  用松下的悲催了.   等我調了把結果發上來.