樓主  發表于: 2018-06-06 10:39
一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    clvq427
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 5581 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2018-03-15
    最后登錄: 2022-07-24
    查看clvq427的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-12 08:18
    建議不要這樣共用,不差那幾條線,分開會(huì )更安全,也要為維護難度考慮一下。不過我現在有個設備電源的正極,控制電源的負極,還有地線全接到機器上的。也是沒想明天設計者怎樣想的。

    夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交