樓主  發表于: 2018-06-26 11:59
  昨兒在客戶廠里面遇到一個問題,通過三菱FX1N-40MT控制一個E740 0.75KW的變頻器,電機正轉時一切正常,但是一切換到反轉,電機轉一下,就停止了。變頻器就顯示E.THT故障。
如果把電機從變頻器上脫開,正反轉都正常,變頻器輸出端也有電壓。電機與負載已經脫離,沒有機械上的卡阻。請問各位有遇見過這種問題的嗎?謝謝
周2016
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 671 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2021-09-17
查看周2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 19:22
估計電機沒完全停下來就反轉了,造成變頻器報警