我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會(huì )不會(huì )導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 22:05
1、由于兩個單相設備不是使用同一相線(為了保證零線電流盡可能小,要求三相負載盡量平衡,功率較大的多個單相設備不能使用同一相線供電),不能用三個都相加的辦法,而是選擇其中一個最大功率的單相設備的電流+三相設備的電流,也就是:9+7.6=16.6A,選擇20A較為合理。除非是以后還要增加用電設備,才會(huì )選擇比20A更大的斷路器。選擇DZ47-63小型斷路器即可。
2、斷路器的電流不能選得太大,以DZ47-63為例,常用的有C型和D型,工業中用D型。D型的瞬時脫扣動作電流是額定電流的10-14倍,通俗的說,出現短路時,線路電流達到10-14倍的額定電流,斷路器才會(huì )瞬間動作。規格越大,短路時對線路和設備的損壞也就越大(電流熱效應導致的)。
3、對于既有單相用電又有三相用電的混合設備,通常是選用4P斷路器。