wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() 這個交替換電路能正常切換嗎, 如果取消KM1與KM2聯鎖會(huì )不會(huì )更穩定。 |
---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
感覺這個電路不一定能實現,因為時間繼電器通斷時會(huì )出現競爭,可能無法在吸合或斷開的瞬間保證接觸器正常吸合并保持。應該將時間繼電器放在互鎖電路外。也就是用時間繼電器去保證電路的順序控制,互鎖去保證兩臺電機不同時運行。 還有此圖的常開常閉觸點的畫法和常見的不一樣,建議常開常閉觸點鏡像繪制,否則容易搞混。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |