樓主  發表于: 2019-01-29 13:44
現在有個項目,ABB ACS550變頻器與西門子PLC通訊,寫啟動停止和目標頻率,這個大概一兩秒寫一次,那么這個EEPROM(不知道是不是寫入到這個上面的)是不是很快就會(huì )壞掉?用過的大師幫下忙回答一下啊。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 4327 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-06-20
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-30 10:53
斷電保持的都是EEPROM,沒那個必要用PLC保持,可以盡量別寫道EEPROM,只寫到RAM區就好,確實有寫入壽命,一直寫很快就掛!