天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
CX-Programmer6.1注冊碼! ![]() |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
變頻器超級密碼 臺達變頻器的超級密碼 -B系列的 :57522 臺達變頻器的超級密碼 -H系列的:33582 歐瑞變頻器(也就是之前的惠豐變頻器)超級密碼是: 1888, 1500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的 爍普變頻高級菜單 P301輸入321 A000輸入11,刷新程序 P301輸入321 A000輸入9,進菜單 E001,輸入機器G,P E002額定電壓 E003額定電流 E004電壓校正 E005不動 E006電流校正 普傳PI 2K PI2000刷新設定方法 1將C01設定為222進入P14 2將P14設定3對CPU刷新,這時顯示PI2000 將C01設為222進入P14參數設定,P14設為2,P01為設定機型為G、F,P02設定變頻器電壓380V,P03設定變頻器額定電流,P04設定電壓顯示,P05設定電流顯示 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
發布英威騰萬能密碼供大家分享50112 型號CHV CHE CHF 在參數P7-00內不管設多少密碼,它的萬能密碼是:50112 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
注塑機電腦密碼 好景系列:1483,1414,1485,1487,0926。華嶸電腦:1414,第二層密碼:0926, 全利發:JB/CLFP6,全立發第二代是357159;博創(chuàng )電腦:1234, 三菱:OPSWITCH-DATAFREE-DATDLOCK-MAKERCON-KISYUSEI-EEPROMWR。 宏訊電腦:5858,9595,6969,1234,4321,1688,9876,重置用:95。二級密碼:338168。 三星電腦:001,002,003,004,008,珊星電腦:0002,003,004,005,006,007,008,009。010; 震雄CPC2。2電腦的資料鎖定密碼是同時按“取消”鍵和數字鍵“6”;解除是同時按“取消”鍵和數字鍵“3”。CPC2。2中英文切換是同時按住“取消”+“快速鎖!辨I不放,然后再通電開機; 震雄CDC3000電腦密碼8個1;震雄CDC88:(1)鎖模,頂針,射膠原點歸零方法:按C鍵+基準鍵進入,按照畫面自動數值設定手動數值后按住鎖模鍵關掉電源一次,啟動后依屏幕操作即可。輸入輸出(I/O)畫面可按C鍵+數字鍵即進入。(2)溫度校正:先把感溫線撥出,關閉電源,等感溫線探頭冷卻到常溫后;按住C+AT鍵打開電源,將游標移至該段溫度按AT鍵。震雄MPC4。0機械制動密碼:MCSTOP,電腦密碼是77889944556,解除所有密碼保護是“取消+”“松退”鍵,震雄CDC2000密碼查尋或無法啟動:插入鍵盤,運行到C盤,輸入TYPE PASS CDC后一二三四級密碼全部可以看到。CDC2000:將始用等級設為4級,輸入34520261,成型條件被鎖,如不知道0級密碼可將4級密碼輸入兩次即可打開。震雄第六代通用密碼:5555。震德密碼:0765 寶捷信:610,620,680;密碼是1234。高級密碼:12345678。 寶源PC20電腦進入二層密碼是2000,PC2000電腦是0000或1111,9875也是寶源的密碼;三層是3000,四層是4000。萬能密碼是2201;寶源PC28密碼:41-2201;精盟(金盤):24,聯塑:24 盟立電腦(360系列)密碼是:456258,258456,98741,642542,5950688,783280; 盟立8000:456258,783280,258456,642542;盟立新款:5858;富強鑫機:1455什么鎖都能開。 臺中精機盟立7000型另外密碼是日期上加上小時再加一個零,比如:2005年9月17日22:13其密碼是17220;臺中精機7000型:監視畫面上將光標移到成型機的料斗上按5個*號,再輸入98741; 海天用日立電腦是:HPCFAC,HPCUSE;海天,弘利:5858,伊時通電腦:5858,申達電腦:5858。 海天參數密碼:一層密碼5858,二層密碼:4321,9595,1234,123456,700T以上:HPCFAC 諦洲電腦是:999988,二級密碼是168168;輸入二級就可以打開一級密碼。調機密碼:888899,工程密碼:168168,參數密碼:553194。新瀉機:241650或261450。FANUC密碼:000000,9999。 ENGEL的密碼:00000000,11111111,22222222,進入服務頁用06906788; 南嶸500型電腦:0926,700型電腦:主管密碼是1487加月日就好了。佳明電腦:1688。 好景電腦:0000,調模密碼其實不用,按面板上的“記憶”鍵。 長新電腦:753159,168899。另有:任意四位數+(小時+位+1)+(分+位+1)+任意四位數 日精機:222,7777;住友機密碼:0434201474, 7777。友和電腦:1688,5858。 特佳電腦密碼:1688,3297。華大電腦:9595,一級密碼:0697,四級密碼:2010, 東洋萬能碼:9422345,金豐電腦:70648415。LS密碼159753或083191; 新添吉QC是WER-MRN-52813458間隔號不能錯,臺灣冠品密碼:2233,萬能密碼是:WIN-MRN-52813458 世紀狐電腦:002,004,006,貝加萊電腦:一級是:0769,二級是2417755。 發那科密碼:00000或11111。DAMEG密碼:000000000, 西門子電腦:1111,2222;TMC機西門子電腦:533426。格蘭電腦:6092, 力勁電腦一級密碼:888899,二級密碼:168168,三級密碼:553194, 義展電腦維修碼:8279,生管碼:8032。東華二板機二級密碼:2417755, 日鋼:5517822 /5000/ 3002為幾代機型密碼。東洋9422345 新瀉:241650 /261450。 夏米爾數控線割(慢絲)系統密碼:CHARMILLES 臺灣巨通萬能密碼是:839397 晶華電腦:8032 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
浙大中控生產的普通無紙記錄儀萬能密碼;101226 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
臺達S1系列變頻的萬能密碼 萬能密碼。57522 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
華為原先密碼為“8888”, |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
安川G5變頻器密碼,記得應該是A1-04,調到這條參數,然后同時按住MENU鍵和復位鍵10秒,就可以看到密碼。 看到密碼之后再調到A1-05把密碼輸入進去就可以修改參數了 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
測試整流電路 找到變頻器內部直流電源的P端和N端,將萬用表調到電阻X10檔,紅表棒接到P,黑 表棒分別依到R、S、T,應該有大約幾十歐的阻值,且基本平衡。相反將黑表棒接到P 端,紅表棒依次接到R、S、T,有一個接近于無窮大的阻值。將紅表棒接到N端,重復 以上步驟,都應得到相同結果。如果有以下結果,可以判定電路已出現異常,A.阻值 三相不平衡,可以說明整流橋故障。B.紅表棒接P端時,電阻無窮大,可以斷定整流橋 故障或起動電阻出現故障。 測試逆變電路 將紅表棒接到P端,黑表棒分別接U、V、W上,應該有幾十歐的阻值,且各相阻值基 本相同,反相應該為無窮大。將黑表棒接到N端,重復以上步驟應得到相同結果,否則 可確定逆變模塊故障 動態測試 在靜態測試結果正常以后,才可進行動態測試,即上電試機。在上電前后必須注意 以下幾點: 上電之前,須確認輸入電壓是否有誤,將380V電源接入220V級變頻器之中會(huì )出現炸機 (炸電容、壓敏電阻、模塊等)。 檢查變頻器各接播口是否已正確連接,連接是否有松動,連接異常有時可能導致變頻器 出現故障,嚴重時會(huì )出現炸機等情況。 上電后檢測故障顯示內容,并初步斷定故障及原因。 如未顯示故障,首先檢查參數是否有異常,并將參數復歸后,進行空載(不接電機)情況下 啟動變頻器,并測試U、V、W三相輸出電壓值。如出現缺相、三相不平衡等情況,則模 塊或驅動板等有故障 在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,帶載測試。測試時,最好是滿負載 測試。 故障判斷 整流模塊損壞 一般是由于電網電壓或內部短路引起。在排除內部短路情況下,更換整流橋。在現 場處理故障時,應重點檢查用戶電網情況,如電網電壓,有無電焊機等對電網有污染 的設備等。 逆變模塊損壞 一般是由于電機或電纜損壞及驅動電路故障引起。在修復驅動電路之后,測驅動波 形良好狀態下,更換模塊。在現場服務中更換驅動板之后,還必須注意檢查馬達及連 接電纜。在確定無任何故障下,運行變頻器。 上電無顯示 一般是由于開關電源損壞或軟充電電路損壞使直流電路無直流電引起,如啟動電阻 損壞,也有可能是面板損壞。 上電后顯示過電壓或欠電壓 一般由于輸入缺相,電路老化及電路板受潮引起。找出其電壓檢測電路及檢測點, 更換損壞的器件。 上電后顯示過電流或接地短路 一般是由于電流檢測電路損壞。如霍爾元件、運放等。 啟動顯示過電流 一般是由于驅動電路或逆變模塊損壞引起。 空載輸出電壓正常,帶載后顯示過載或過電流 該種情況一般是由于參數設置不當或驅動電路老化,模塊損傷引起 東元M3參數P00改成05可看到65條參數, P00改成08為參數2線式初始化 P00改成03參數可改 調參數千萬注意不要輕易修改V/F曲線,要根據負載,試著慢慢調。 一般變頻器出廠已經設定好了,就不要調了。如果不夠力或電流過大,可慢慢調其數值,調之前最好做記錄,因為即便做參數復歸,VF修改值也不會(huì )變。 還有就是有的變頻器不能輕易做復歸的,有必要做參數復歸的時候,要先抄下來原來的數值,避免給客戶和自己帶來麻煩。 一次一紙品廠客戶反應東元變頻器力不夠,后改為矢量控制OK。 在變頻器試VS馬達未帶負載的情況下,千萬注意一定要修改加減速時間,因為馬達未帶負載慣力很大很容易炸模塊,加減速時間調長或直接斷電都可以,試好之后再調回來。 變頻器在接線的時候要注意,不要把地線接到負極上,輸入電源大多在左邊,RST ,但也有在右面的,看到過一個老手,看也沒仔細看,接好線上電就炸了。 三菱A540顯示E UVT 低電壓 處理意見 1 換7800 2檢查主回路 3 檢查繼電器 4換面板和主板之間的連接線 安川主板顯示CPF00一般都是主IC壞了,只能換主IC了。 其他象CPF01 CPF02大多都可以修,找塊好板來對照,給好主板通直流電,然后記錄各IC的各腳電壓,再試壞板。雖然這個辦法有點費勁,但最后可以修好才是真的。 很多變頻器是因為里面太臟,其實根本無故障,遇到好多這樣的,特別是安川F7,清理一下裝上就好了。 大部分變頻器維修的時候濾波電容都要更換,特別是那些驅動板上的小電容,大電容可以用電容表量下容量,如果容量正常就可以繼續用。 當然了,外表有爆裂破損的電容最好不要用了。 去買電容的時候最好找熟悉的供應商,有很多貼牌和翻新的電容。 安川G5變頻器密碼,記得應該是A1-04,調到這條參數,然后同時按住MENU鍵和復位鍵10秒,就可以看到密碼。 看到密碼之后再調到A1-05把密碼輸入進去就可以修改參數了。 臺安變頻器顯示ERR6不是故障,是跳線沒插,插上跳線就顯示正常了. 臺安N2-1.5KW變頻器出現了加電后顯示屏無任何指示是何故? 1面板沒插好,針沒對好。 2開關電源燒 3啟動電阻壞 4模塊壞 基本上就這幾種,經過測量就知道具體問題了。我估計開關電源壞的可能性比較大。 東元7300FA 22KW帶空電機3.7KW三相輸出電流不平衡U=5.8 V=4.8 W=3.8是什么原因? 1驅動 2模塊 3主板 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
ABB ACS600變頻器完全參數密碼 NAMC主控板參數設置: 1、在16.03參數中輸入密碼:2303 2、102.01參數設置為:false 可以進入設定所有主控板參數 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創(chuàng )菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
你的變頻器是不是安川g7的,你重置密碼就行,即是不知道也可以,具體在a1-a4的顯示中,一邊按reset,一邊按menu顯示a1-a5的密碼設置,請再次設置密碼,然后把這個密碼輸入到a1-a4就行了,然后就可能用這個密碼進去了。 |
|
---|---|---|
|