樓主  發表于: 2019-04-18 19:57
求助各位大神們,在三菱PLC 中如何才能把模擬量信號轉變成數值。如輸入信號為0~10伏轉換成數值0~100,當輸入3伏時對應數值30.....等等。
工控學習
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2025-05-04
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-19 20:55
手冊上有的,

使用AD模塊
FX系列可以用FX3U-4AD  FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD  Q68ADV Q68ADI
然后變換得到數值,再通過數據運算變成你要的比例。

比如FX3U-4AD  它的0-10V 可以設置成對應數字0-4000,或0-10000,或0-32000

比如你想讓它0-10V對應0-100,準確到0.1V

那你設置成0-10000,然后除以100就行了。