1   FX3U-485APT-MB與 D700變頻器通訊不上:我設置的頻率是2000于是我用串口助手讀取了發的數據: 01 10 00 0D 00 01 02 07 D0 A4 E1  我的理解依次是  01變頻器站號 , 10是寫入數據命令 , 00 0D 三菱變頻器的頻率設定地址,00 01 寫入寄存器的個數為1,07 D0則是我設定的頻率2000,
A4,E1是CRC校驗,除了那個 02我不明白什么意思。只是感覺這個串數據好像沒有問題
     2 D700變頻器我設置如圖片描述,P340,P79,P338這三個數好像相互關聯,看的很費勁。網絡(luò )運行就指485通訊,PU是不是就是本機面板操作運行哩
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-06-03
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-20 22:30
因為是調試程序在家里做實驗,我只給L1,L2供電380V(變壓器220轉380V),變頻器是沒有帶電機的,是不是三相電壓不滿足條件或沒在帶負載就無法運行了的原因呢?!
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-06-03
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-22 01:52
描述:不能通訊問題出在網絡(luò )分線器
圖片:
描述:4個變頻器通訊,其中K1反饋不正常
圖片:
描述:D700 MODBUS地址
圖片:
描述:adprw 命令
圖片:
1 上面所說的問題,PLC程序  ADPRW K1 H10 K13  K1 D2001 不能給變頻器寫頻率,各位熱心朋友提供了許多建議我都試了一遍,如用H6作為寫指令,還換了通訊網線都不行。后面只在變頻器那一端用網線,4線485線并接,問題就解決了。我還在納悶,這終端電阻還加不加。(之前沒用過三菱變頻器,其實我是想把事兒往好的做,按說明書的意思必須要這種一拖二的網絡(luò )分配器,多個變頻器,一個一個分下去,最后一個加終端電阻)。

2 于是四個變頻器,分四個站號,四線制接線方法,直接在485通訊口并著,寫頻率均正常。
3 最后,我加了一個功能,ADPRW K1 H3 K200 K3 D100讀取頻率,電流,電壓,相應的MODBUS地址40201,40202,40203。相應地址算法是MODBUS地址-40001=設置地址,如讀頻率輸出地址就時40201-40001=200,確又讀取不出來,難道H3用錯了嗎改H4讀取也不行,唉
描述:程序
附件: M4111 4t.zip (175 K) 下載次數:75