先吹掃,然后主閥打開,母火由磁閥打開,同時給高壓點火,在3秒之內火焰檢測器要檢到火陷信號,否則關閉燃燒機自保,檢到火陷信號,就打開大火電磁閥,大火的大小由比例閥根據溫度測控裝置自行調節,溫度控制可以用有4-20毫安輸出的溫控表配合比例閥做,也可以pLc配合測溫模塊,再配合轉換模塊,把溫度值轉換成4-20毫安信號控制比例閥。你說的風量調節,就簡單點,見藍火就減小風量,見黃火再調大風量至再見到穩定藍火,就行了