夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 23971 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2025-06-12
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-29 19:13
一臺派克590P40A的調速器,模塊爆了兩個,開關電源板上有打火壞點,全部更換相同型號六個模塊,更換開關電源板,因為沒有更換主板,就沒有更改任何參數。上電后,啟動試機,面板工作指示燈不轉換到工作狀態,速度設置為零,反饋為零,電機不工作。電機檢查正常。電源輸入接觸器動作正常。這臺直流調速器是走DP通信,速度給定是在PLC設置好的。C3端子合閘信號正常。一共五臺590P都是走DP通信。其余幾臺工作正常。以前也有590P爆模塊的,一般都是更換模塊后就正常了,偶爾有爆模塊的需要更換開關電源板。主板一直都沒有動過,都可以正常工作。這次就奇了怪了。大家幫忙分析下,是什么導致的。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1962 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 7381 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-06-11
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-02 21:03
先脫機檢查控制是否可以正常工作,如果可以正常工作再檢查通訊,比如通訊線,通訊設置這些