我用CP1H與一臺E5溫控和一臺臺達M變頻器485通訊控制

只接E5溫控器的時候通訊一切正常,只要接上變頻器,與E5的通訊就會(huì )報通訊超時

我查了所有的設置都正常,2個的站號也不沖突

M變頻器的AB線也對調過了,都沒有用

這樣一般怎么辦呢??

hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1894 個
工控威望: 4542 點
下載積分: 7704 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-06-18
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-19 09:09
所有從站都同一協議的話是可以通信的。
建議:
1、加上終端電阻;
2、與變頻器通信加裝光電隔離。