nbfhylb
級別: 工控俠客
![]() |
]總漏電不過大,30mA來控制4個分路的30mA?設計有問題。 |
---|---|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
總開關的漏電保護動作電流30mA小了,用50mA及以上的試試。四臺機同時開機漏電沖擊電流大過總開關的漏電電流30mA就會(huì )跳,如果先開三臺,再開第四臺有是跳有時不跳,總開關的漏電動作電流50mA應該不會(huì )跳了。 |
---|---|
|
林亦然
級別: 探索解密
![]() |
應該是四臺設備同時啟動時,沖擊電流太大造成的,根本都不是漏電,漏電的話,總開關下面的漏電開關也跳,建議將總開關換大 |
---|---|
|
luo76
級別: 論壇先鋒
![]() |
14樓說得好,先計算或在線測量出每臺機的啟動電流是多少 |
---|---|
|
wdp633
AAA668
級別: 論壇先鋒
![]() |
1 線路網絡(luò )越長漏電電流越大,漏電開關漏電電流大小要考慮網絡(luò )大小。2 設備漏電開關是為了保護人身安全的,應該裝在設備端,總開關滿足基本的接零接地保護就行了。 |
---|---|
|
zhoushanyiye
級別: 略有小成
![]() |
總開關漏電 4臺同時跳了,明顯就有問題 ,不帶這么設計的 |
---|---|
|
zhuyongxiong
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
動作漏電電流30ma沒有問題,但是你要留意一個問題就是,它還有一個剩余不動作電流,你選用150ma的,就算你裝個伺服都沒問題 ![]() |
|
---|---|---|
|
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
![]() |
總電開關要用漏電開關,那就得找一個更大的漏 電流的,設備漏電疊加在一起,總開關就跳,其實總開關不用漏電開關也行, ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|