施耐德ATV61變頻器維修內部元器件爆炸故障描述:客戶的一臺施耐德ATV61 75KW變頻器在工作運行中突然出現炸機,導致其前級空氣開關跳閘。能明顯聞到燒焦的味道。施耐德ATV61變頻器維修內部元器件爆炸故障原因分析:檢查發現變頻器的轉軸卡死,散熱通道明顯堵住。所以變頻器的主散熱風機損壞,電源卡上有明顯燒壞的跡象。因此判斷是變頻器工作環境灰塵比較大,導致變頻器風道堵住,散熱風扇卡死,引起了變頻器過熱情況嚴重,因散熱風扇電機卡死電源開電流過大,最終損壞了其內部的元器件。經過詳細的拆機檢查變頻器內的IGBT模塊損壞了4個,驅動板損壞、2個主散熱風機損壞及散熱風機的電源卡也損壞了。施耐德ATV61變頻器維修內部元器件爆炸故障維修過程:第一步先清理變頻器散熱通道的灰塵及油污,并對變頻器進行全面清理。第二步更換已經損壞的IGBT模塊及驅動觸發板。第三步更換新的變頻器散熱風扇及風扇電源板。第四步測試變頻器主回路性能是否良好,然后通電對變頻器進行空載測試,測試其更換的元器件是否能正常工作,空載運行正常后。要對變頻器戴帶負載測試,檢測發現顯示電流和實際測試電流一致。第五步將修復好的變頻器送回現場安裝,帶上75KW的電機運行正常,散熱正常,電流也在額定值的范圍內。變頻器徹底修復。