一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
從事工控也有三年多了,一直都是用總線伺服,脈沖的早就忘掉 ![]() 請教各位師傅,PLC發脈沖的最高頻率是多少,伺服驅動器接收脈沖動作又是怎么和PLC銜接的 比如我想伺服電機1秒轉完一圈,驅動器分辨率是23位,8388608為一圈, 我看到一些主流PLC自帶發脈沖口的最高頻率為200KPPS,一秒200000個脈沖,發完8388608,也要41秒啊,那是怎么控制到1秒轉完一圈呢 不懂就要不恥下問,讓各位師傅見笑了,也再次先謝謝各位師傅解答疑惑 |
|
---|---|---|
|
mtc04245
級別: 家園?
![]() |
需要設置伺服驅動器的“齒輪比”,使之PLC發出脈沖數乘以“齒輪比”等于電機反饋的脈沖數。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mtc04245
級別: 家園?
![]() |
威望停留在250好久了 ![]() 樓主留言:多多指導,加油哈哈哈 |
---|---|