夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-12 19:27
描述:被改成這樣了
圖片:
描述:被改成這樣了
圖片:
描述:原始端口的功能
圖片:
    包含的圖片附件為什么跑最上面去了?  
   機型:CS1G-CPU42H

   情況說明:為了跟NS10觸摸屏通信,在參數設置中把上位機鏈接端口和外圍端口的模式全部改成了NT LINK (1:N),波特率也全部改成了38400(標準速率),單獨將參數下載到PLC以后觸摸屏倒是能通信了,但是再也連不上編程軟件了。(其實在下載結束時就出現了通信連不上的對話框   )

    為什么要同時把上位機鏈接端口和外圍端口的模式全部改成了NT LINK (1:N)呢,因為當時沒分清這兩者有什么區別,也沒百度一下,想當然的就干了     

    現在的問題是,用什么辦法才能恢復CPU本體上串口原先默認的Host Link功能?

    又哪位師傅遇到類似問題的,如有解決的經驗還望指教一二     
[ 此帖被kawasakilu在2021-06-12 19:32重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8302 個
工控威望: 10436 點
下載積分: 21235 分
在線時間: 3105(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-14 21:41
你的這個手持編程器只能用到C200HE系列,CPM1A系列等。

你的問題只能用手持編程器修改DM區了。我有一個全新的手持編程器,還沒用過,就是因為這類問題準備的。你的還少一段過渡線,有了那個過渡線還可以連接CQM1H等系列。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。