![]() 各位麻煩問下這是什么情況,參數設定都一致,電機驅動器站號也是1,但是還是顯示通訊超時。 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
老生常談的問題了,通信環節編程和調試最好是準備一個確定性環境,確保一端是OK的情況下再搞另一端 否則出了問題以后完全沒法定位,基本上是都試試,碰運氣. 具體到PLC和modbus設備這種最常見的場景,就是用PC軟件先把設備端的基本通信先跑通,PC可以和設備通信了,再去PLC上開始設置編程什么的.這個時候再通不上,不用懷疑一定是PLC端的問題. 實際上我自己做過的項目,不但會(huì )用PC軟件調試從機,我連主機都是要確定PLC能和PC通信了以后再把兩邊連起來的,否則硬件問題,兩邊的設置問題,PLC的軟件問題全部攪在一起,根本無處下手. |
---|---|
|