描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
描述:圖3
圖片:
給大家舉個例子,
圖1的程序不能正常運行,因為在同一個掃描周期內不能同時運行多條有相同脈沖輸出口的指令,圖1中,M0后面的定位指令已經執行,執行結束(發完1W個脈沖)后M8029立即動作,SET M1后執行了下一條定位指令,而M0觸點在下一個周期才會(huì )斷開。
圖2把指令的掃描順序顛倒,可以正常運行了。但是編程會(huì )不方便。
圖3解決了以上問題