松下FP0C32T PLC,輸入端x正負都可以接,如果我com接正,x端輸入是高電平還是低電平,如果x端接npn型傳感器,com端必須接0v嗎?還是正負都可以,求大佬解惑。。!
。!
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1298 個
工控威望: 2004 點
下載積分: 1629 分
在線時間: 1008(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-06-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 10:27
圖片:
現在PLC的輸入端 大多數都是雙輸入模式的(NPN  PNP 都可以) 看一下內部的電路圖 你就明白怎么接線了    正常輸入端都是(光電隔離)光耦  說直白點 就是點亮發光二極管就算那個點有信號了